臺佳螺桿機組報高壓預警,可能有以下原因:
- 壓縮機排氣溫度過高。這可能是由于空氣過濾器和冷卻器臟堵,或者是由于油氣比例失調導致的。
- 油氣比例失調。如果混合物太薄,可以增加油的供應量。另一方面,如果混合物太濃,可以增加空氣的供應量。
- 膨脹閥堵塞。在這種情況下,需要清潔或更換膨脹閥。
- 空氣過濾器臟堵。如果空氣過濾器過濾不完全,也可能導致螺桿機高壓報警。在這種情況下,需要更換空氣過濾器。
- 系統過載。如果系統過載,壓力就會增加,從而導致螺桿機高壓報警。在這種情況下,需要卸載或降低負載。
- 冷凝器換熱管阻塞或散熱不良。冷凝器中的冷媒在換熱管內與周圍環境進行熱交換,如果冷凝器中的換熱管被污垢或灰塵覆蓋,就會導致制冷效率下降,從而使得蒸發器內的壓縮氣體無法被充分冷卻,引起高壓報警。
- 水塔、冷卻塔水流不暢或水壓不足。水塔或冷卻塔是冷卻系統中的重要部件,如果水流不暢或水壓不足,就會使得制冷系統中的壓氣機內部溫度升高,從而導致高壓報警。
- 冷凝器風機故障或轉速不足。冷凝器風機可以協助散熱,如果風機故障或轉速不足,就會導致冷凝器內的溫度上升,使得蒸發器中的壓縮氣體無法被充分冷卻,從而引起高壓報警。
- 冷卻水溫度過高、凝結率低。螺桿冷水機組對冷卻水的工作溫度要求為30~35℃,溫度過高,散熱不好,勢必造成凝結壓高??梢酝ㄟ^增加蓄水池或更換大型水箱來增加蓄水容量,從而減少水溫過高的可能性。
- 水冷冷凝器冷卻面積嚴重變小或者使用不當 ??梢酝ㄟ^增大冷凝器冷面積來解決此類問題。例如,在必要的情況下進行酸洗以去除水垢,或者清除雜物和未清洗的殘渣, 從而使冷凝器的散熱表面保持清潔。
- 制冷系統中存在不凝性氣體 。這會導致排氣壓力和排氣溫度升高,從而引發高壓報警。為了解決這個問題,需要排除制冷系統中的不凝性氣體 。
- 排氣管道的阻力太大 。這會導致排氣壓力升高,從而引發高壓報警。需要檢查排氣管道的布置是否合理,并考慮更換大直徑的管道或增設中間支撐以減小管道阻力 。
總的來說,為了解決臺佳螺桿機組報高壓預警的問題,需要根據具體情況進行分析,并采取相應的措施來恢復系統的正常運行 。