當比澤爾螺桿壓縮機進水時,處理措施需要迅速而準確,以確保壓縮機的正常運行和延長其使用壽命。以下是根據參考文章和相關知識,提供的詳細處理步驟和歸納:
1. 停機與斷電
- 立即停機:一旦發現壓縮機進水,首先要做的是立即停止壓縮機的運行。
- 切斷電源:確保電源已完全切斷,防止電氣部分發生短路或損壞。
2. 拆卸與清洗
- 拆卸部件:
- 拆掉壓縮機的油過濾器、油位開關擋板、吸氣擋板等關鍵部件。
- 如果是雙機頭系統,且只有一個機頭進水,考慮將另一個完好的系統的蒸發器冷媒打入冷凝器,以便處理進水機頭。
- 高壓氮氣吹?/span>:
- 使用高壓干燥氮氣從壓縮機的高點高壓側進行充入,將水分和雜質從低點油槽吹出。
- 根據實際情況反復吹掃,直到從壓機的吸氣端、油槽角閥、排氣端放出的氣體無白色液體為止。
- 清洗與擦拭:
- 用干凈的白色毛巾清理壓縮機的殼體,并對壓機油槽進行擦拭,確保干凈。
3. 電加熱與抽真空
- 電加熱工作:在清洗后,讓電加熱工作,幫助去除可能殘留的水分。
- 抽真空:對壓縮機進行單獨的抽真空處理,一般持續2小時左右。
4. 氮氣焙與檢查
- 氮氣?/span>:沖入0.3mpa氮?dú)獗3质昼姡缓蟠蜷_(kāi)油槽角閥放掉氮氣?/li>
- 內部檢查:拆下吸氣法蘭、油槽等部件,檢查機組內部是否還有水珠現象。
5. 加油與再次抽真空
- 加入壓機油:在確認內部無水珠后,加入相應量的同一型號的壓機油。
- 最終抽真空:進行壓機的最后一次抽真空處理,確保內部無殘留水分和雜質。
6. 檢查其他相關部件
- 干式蒸發器:如現場條件具備,對干式蒸發器進行類似的處理,包括用壓縮空氣和高壓氮氣吹?,更換損壞的銅管等。
- 冷凝器:檢查冷凝器內部是否含有水分,如有必要,放掉里面的冷媒并沖入氮氣進行處理。
- 液路管組:可以將管組拿出進行直接處理,或向冷凝器充入氮氣后進行處理。
7. 預防措施
- 檢查密封性:確保壓縮機的密封性能良好,避免空氣和水分通過螺桿、氣泵、氣缸等部位進入壓縮機。
- 檢查管路:定期檢查管路的連接處是否有滲漏,及時修補并采取防滲、防震措施。
- 檢查電氣部分:定期檢查電氣部分的漏電情況,確保電氣部分質量穩定,使用符合標準的電器材與元器件。
通過以上步驟,可以有效地處理比澤爾螺桿壓縮機進水的問題,并確保壓縮機能夠正常運行。在實際操作中,建議結合具體情況和參考相關手冊進行操作,如有問題,及時聯系專業的技術人員進行檢查和維修。