當麥克維爾空調機組進水后,為了確保系統的正常運行和安全性,需要對系統進行徹底的清洗。以下是一個清晰的清洗系統步驟和注意事項的歸納:
一、初步處理
- 立即停機:發現空調機組進水后,立即切斷電源,停止機組運行。
- 排水:通過打開排水閥或使用其他排水工具,盡快將機組內的水排出。
二、系統清洗
1. 清洗前準備
- 準備清洗工具:包括清洗劑、高壓水槍、刷子、抹布等。
- 安全防護:確保操作人員穿戴適當的防護裝備,如手套、護目鏡等。
2. 物理清洗
- 主機通炮:使用緊縮空氣或人工方法,通過換熱器管子內,以除去管內的堆積物或梗塞物??梢允褂脹_桿、橡膠塞、尼龍刷或圓鋼等工具。
- 高壓水槍清洗:對于較大的部件或難以清潔的區域,可以使用高壓水槍進行清洗。
3. 化學清洗
- 加入清洗劑:根據機組規模和進水情況,向系統中加入適量的清洗劑。清洗劑的選擇應根據實際情況和廠家推薦進行。
- 循環清洗:開啟機組,使清洗劑在系統中循環流動,以去除殘留的油污、鐵銹、菌藻等雜質。循環時間通常為12-24小時。
4. 排污與沖洗
- 排污:在循環清洗后,打開排污閥,將系統中的污水排出。確保排出的污水清澈透明。
- 沖洗:用清水對系統進行沖洗,以去除殘留的清洗劑。沖洗過程可以反復進行,直到排出的水清澈為止。
5. 過濾器清洗
- 拆開清洗:將系統中的Y型過濾器拆開,清除濾網內的雜物和污垢。
- 重新安裝:清洗完畢后,將過濾器重新安裝到系統中。
三、系統預膜
- 在清洗和沖洗完成后,向系統中加入預膜劑進行表面鈍化處理。預膜劑能在金屬表面涂上一層膜,防止水中溶解氧吸附在管壁上起防銹作用。
- 運行時間通常為24小時左右,期間需要監控系統的運行狀態和預膜效果。
四、后續維護
- 在系統恢復運行后,應定期對水質進行監測,并根據需要添加緩蝕劑、阻垢劑等藥劑,以維持系統水質的穩定。
- 同時,應定期對機組進行維護和保養,以確保其長期穩定運行。
五、注意事項
- 在清洗過程中,應確保電源已切斷,并遵循相關的安全操作規程。
- 清洗劑的選擇和使用應嚴格按照廠家推薦進行,避免使用不當導致設備損壞或環境污染。
- 清洗和沖洗過程中應確保排水暢通,避免污水對環境造成污染。
通過以上步驟和注意事項的遵循,可以有效地清洗麥克維爾空調機組進水后的系統,確保機組的正常運行和安全性。
山東翼新合信制冷設備有限公司 何 18612000715