特靈空調機組進水后,清洗系統是非常重要的步驟,以確保機組內部的清潔和正常運行。以下是一個清洗系統的清晰步驟,結合了參考文章中的相關信息:
一、初步處理
- 立即關閉機組電源,確保安全操作。
- 排放機組內的殘余水分,可以通過機組的排水口或排水管道進行排放。
二、清洗步驟
- 外部清洗:
- 使用清水和軟布清潔機組的外部表面,去除表面的污漬和水分。
- 注意不要使用過于刺激性的清潔劑,以免對機組外殼造成損害。
- 內部清洗:
- 化學清洗:使用專業的清洗劑,通過外置水泵從排污口加入清洗劑,打開水泵循環24小時,以去除系統中的浮銹和油污。清洗劑的選擇應根據機組的具體情況和廠家建議進行。
- 沖洗:在清洗劑循環后,排出冷凍水,并從制冷系統室總管上拆下過濾器,清除濾網上的雜物。然后,將系統注滿水并排氣,開啟冷凍泵進行循環沖洗。反復沖洗,直到水清澈透明為止。
- 鈍化處理:系統清洗后,金屬表面處于活躍狀態,容易氧化。此時,應加入預膜液(或鈍化劑),控制PH值在5.5-6.5之間,并運行24小時進行鈍化處理。
- 加入緩蝕劑:最后,排出部分冷凍水,加入緩蝕劑,并開泵循環2小時,使藥物在系統中均勻分布。然后進行PH測試,確保PH值在8-10之間,進行浸泡測試。
- 檢查與修復:
- 在清洗過程中,如果發現機組內部有損壞的部件或管路,應及時進行修復或更換。
- 清洗完成后,應檢查機組的各項功能是否正常,包括制冷、制熱、送風等。
三、注意事項
- 在清洗過程中,應嚴格遵守安全操作規程,確保人員和設備的安全。
- 清洗劑的選擇和使用應遵循廠家建議和相關標準,避免使用不當導致機組損壞或環境污染。
- 清洗后應進行充分的沖洗和鈍化處理,確保機組內部干凈、無殘留物,并避免金屬表面氧化。
- 如需進行專業的維修和保養,請聯系特靈空調的官方維修團隊或孖維修人員進行處理。
通過以上步驟的清洗和處理,可以確保特靈空調機組在進水后得到充分的清洗和修復,恢復其正常的功能和性能。
山東翼新合信制冷設備有限公司 何 18612000715