當約克螺桿壓縮機進水時,處理步驟需要清晰且有條理,以下是根據參考文章提供的信息,總結出的處理步驟:
一、初步處理
- 立即停機:發現壓縮機進水后,應立即切斷電源,停止設備運行,以避免進一步的損害。
- 排水:如果可能,打開壓縮機的排水閥或其他適當?shù)奈恢?,盡可能排出積水。
二、詳細檢查與清理
- 拆掉關鍵部件:拆掉壓縮機的油過濾器、油位開關擋板、吸氣擋板等關鍵部件,以便進行后續清理。
- 氮氣吹?/span>:使用高壓干燥氮氣從壓縮機的高點高壓側進行充入,把水分和雜質從低點油槽吹出。反復吹掃,直到放出氣體無白色液體為止。
- 電加熱與抽真空:在吹掃完畢后,讓電加熱工作,對壓縮機進行抽真空處理,通常建議抽真空2小時左右。然后沖入0.3mpa氮?dú)獗3质昼?,再把油槽角閥打開放掉氮氣?/li>
- 檢查內部:拆掉吸氣法蘭、油槽等部件,檢查機組內部是否有水珠現象。
三、部件處理與更換
- 處理或更換受損部件:如果發現有銅管或其他部件受損,需要進行修補或更換。拔出損壞的銅管更換新管,或者直接用黃銅棒堵上(黃銅棒需涂抹密封膠)。
- 更換壓機油:在確認內部干燥無水珠后,加入相應的量同一型號的壓機油。
四、電氣部分檢查
- 檢查電氣部分:特別是電纜絕緣和接頭,確保沒有漏電或接頭脫落現象。
- 更換電氣元件:如有必要,及時更換電氣元件,如電容器、保險絲、接觸器等。
五、預防措施
- 改善擺放環境:確保壓縮機在干燥的環境下運行,避免潮濕環境。
- 定期檢查與維護:對壓縮機的水分離器、管道、接頭、電氣部分等進行定期檢查和維護,及時排除隱患。
- 使用優質密封材料:購買優質的密封材料,確保密封面光滑平整,并采用正確的安裝方法和工具進行密封安裝。
通過以上步驟,可以有效地處理約克螺桿壓縮機進水的問題,并確保設備能夠正常運行。在處理過程中,務必遵循相關安全規定和操作規范,確保人員安全。
山東翼新合信制冷設備有限公司 何 18612000715