開立空調機組進水后的系統清洗過程非常重要,目的是清除系統中的水分、污垢和微生物,保證空調系統的正常運行。以下是一個清晰的清洗系統步驟,結合了參考文章中的相關數字和信息:
1. 停機與斷電
- 首先,立即停止空調機組的運行,并切斷電源,以確保操作安全。
2. 外部檢查與排水
- 仔細檢查外部管道和排水口,確保沒有堵塞。
- 如果有排水口,首先嘗試通過排水口將機組內的水排出。
3. 清洗空氣過濾器
- 打開吸入格柵,取出空氣過濾器。
- 使用真空吸塵器或溫水(不超過60℃)清洗過濾器,確保去除所有灰塵和污垢。
- 清洗后,務必晾干過濾器并重新安裝。
4. 清洗冷凝器和蒸發器
- 檢查冷凝器和蒸發器是否有積水或污垢。
- 使用非易燃、非腐蝕性且溫度不超過40℃的清潔劑清洗冷凝器和蒸發器,以去除表面污垢。
- 注意不要使用強力溶劑或腐蝕性清潔劑,以免損壞設備。
5. 清洗水系統
- 在水系統中加入剝離劑、殺菌滅藻劑和分散劑,進行殺菌滅藻和剝離污垢。
- 隨后加入清洗劑,除去系統中的污垢及鐵銹,直至排污到濁度小于15PPM。
- 清洗過程中,注意監控水質變化,并根據需要調整清洗劑的投加量。
6. 預膜處理
- 在水系統中加入預膜劑進行表面鈍化處理,使系統內壁形成一層保護膜,防止微生物生長和污垢沉積。
- 控制PH值在6-6.5之間,排污至濁度小于5PPM。
7. 檢查與更換部件
- 檢查系統中的其他部件,如閥門、傳感器等,確保其完好無損并正常運行。
- 如有需要,更換損壞的部件。
8. 重新啟動與測試
- 在完成清洗和更換部件后,重新啟動空調機組。
- 測試機組運行參數,如制冷效果、噪音等,確保機組正常運行。
注意事項
- 在整個清洗過程中,要注意安全操作,避免觸電或燙傷等事故。
- 使用合適的清洗劑和工具,確保清洗效果和設備安全。
- 清洗完成后,要對機組進行全面檢查,確保所有部件都正常運行。
歸納
開立空調機組進水后的系統清洗是一個細致且重要的過程。通過停機斷電、外部檢查與排水、清洗空氣過濾器、冷凝器和蒸發器、水系統清洗、預膜處理、檢查與更換部件以及重新啟動與測試等步驟,可以有效地清除系統中的水分、污垢和微生物,保證空調系統的正常運行。在整個過程中,要注意安全操作和規范使用清洗劑和工具。
山東翼新合信制冷設備有限公司 何 18612000715