當開立螺桿壓縮機出現高壓報警時,可以按照以下步驟進行排查和處理:
一、排查高壓報警原因
1. 冷卻系統故障:檢查冷卻系統的水流量是否正常,冷卻系統是否存在漏水現象,另外可以檢查冷卻系統的散熱風扇是否正常運作。
2. 壓縮機進氣閥門故障:檢查進氣閥門是否存在卡滯、變形等情況,確保進氣閥門正常運轉。
3. 冷凝器堵塞:長期不清洗的冷凝器容易堵塞,影響壓縮機的散熱效果。需要定期清理冷凝器,保持其通暢。
4. 冷凝風扇故障:如果冷凝風扇出現故障或者是運轉不良的情況,會影響螺桿壓縮機的冷卻效果。需要檢查并維修或更換冷凝風扇。
5. 排氣閥損壞:排氣閥是螺桿壓縮機的核心部件之一,如果排氣閥出現損壞或者失效,就會導致壓力過高。需要檢查并更換損壞的排氣閥。
6. 環境溫度過高:在環境溫度過高的情況下,螺桿壓縮機會過熱,導致高壓報警。需要加大通風量或者增加風扇,以降低環境溫度。
7. 潤滑油不足:如果螺桿壓縮機的潤滑油不足或者是潤滑不良,也會引起高壓報警。需要及時添加潤滑油或更換新油,保持油品的清潔程度。
二、處理高壓報警
1. 清洗冷凝器:對于冷凝器堵塞的情況,可以進行清洗或更換,確保冷凝器的通暢。
2. 檢查并維修或更換冷凝風扇:如果冷凝風扇出現故障,可以檢查并維修或者更換風扇。
3. 檢查并更換故障部件:對于排氣閥損壞或閥門失效等問題,需要檢查并更換故障部件。
4. 降低環境溫度:如果是因為環境溫度過高導致的高壓報警,需要加大通風量或者增加風扇來降低環境溫度。
5. 添加或更換潤滑油:對于潤滑油不足或潤滑不良的情況,需要及時添加潤滑油或更換新油。
如以上辦法都無法解決建議 聯系專業的維修人員 山東翼新合信制冷設備有限公司 18612000715 何