當開立螺桿壓縮機進水時,可以按照以下步驟進行維修處理:
一、進水現象的原因分析
1. 密封不良:螺桿壓縮機的密封性能直接影響其使用效果。若密封性不好,將導致空氣和水分順著螺桿、氣泵、氣缸等部位進入壓縮機,引發進水現象。
2. 管路滲漏:壓縮機運行時,管路的連接處若存在滲漏,也可能導致空氣和水分進入壓縮機。
3. 漏電:電氣部分存在漏電問題,會造成電纜絕緣老化、接頭脫落等現象,導致空氣和水分進入壓縮機。
二、維修處理方法
1. 初步處理:
- 拆掉壓縮機的油過濾器、油位開關擋板、吸氣擋板等部件。
- 使用高壓干燥氮氣從壓縮機的高點高壓側進行充入,將水分和雜質從低點油槽吹出。根據實際情況反復吹,處理過程中可保壓1Mpa半小時。
- 從壓縮機的吸氣端、油槽角閥、排氣端進行放氣,時斷時放反復進行,直到放出氣體無白色液體為止。
- 打開吸氣端,用干凈白色毛巾清理殼體,同時對壓機油槽進行擦拭干凈。
2. 進一步處理:
- 讓電加熱工作,單獨對壓縮機進行抽真空約2小時左右。
- 沖入0.3mpa氮?dú)獗3质昼姡蟠蜷_油槽角閥放掉氮氣?/strong>
- 拆掉吸氣法蘭、油槽,檢查機組內部是否有水珠現象。
- 加入相應量的同一型號的壓機油,進行壓縮機最后的抽真空處理。
3. 針對特定部件的處理:
- 對于干式蒸發器,如其中一個螺桿空壓機機頭進水,需將另一個完好的系統蒸發器冷媒打入冷凝器,并放掉蒸發器的氣體。打開蒸發器兩端的封板,使用壓縮空氣或高壓氮氣對每根管進行處理,直到另一端吹出無白色液體為止。
- 對于冷凝器,需放掉里面的冷媒并檢查是否存在水分。從冷凝器上部的螺栓處沖入氮氣９酥從下部液管流?,直到無白色液體流出。
- 對于液路管組,可以將其拿出直接處理,或向冷凝器充入氮氣后（過特定操作使水分流出。
4. 預防措施:
- 安裝高效的過濾器,防止管路中的進水、水蒸氣和固體雜質進入壓縮機。
- 定期檢查、清潔和更換冷卻器,防止因堵塞造成的壓縮機進水現象。
- 保持壓縮機所在的機房環境干燥且通風良好,避免空氣中的水分和塵埃等雜質進入壓縮機。
如以上辦法還是無法解決 建議聯系專業的維修人員 山東翼新制冷設備有限公司 18612000715 何