判斷壓縮機是否損壞,可以通過以下步驟進行:
- 檢查輸入電源電路是否有電。
- 檢查壓縮機附件,包括熱保護和繼電器,熱保護損壞會導致壓縮機不能通電,繼電器損壞表現為通電后電機不轉并發出嗡嗡聲,這種情況應立即停機。
- 查看各接頭觸點是否完好,插頭是否緊合無松動。
- 檢查電路電壓是否正常。
- 溫度繼電器出頭是否接通,拆下繼電器盒蓋查看觸頭。
- 用萬用表測量通電情況:如果壓縮機短路,則無法測量。如果壓縮機上電,但壓縮機不啟動,更換啟動電容或不啟動,則可能是壓縮機損壞。
- 用萬用表測電阻:壓縮機上有三個端子,分別是S,R,C。 SC和RC之間的電阻之和就是RS之間的電阻,允許有微小的偏差。如果檢測到的差異很大,則可能是壓縮機損壞。
- 檢查系統內有一定量的制冷劑時,發動機加速,此時低壓表指針下降,油門越大,指針下降幅度也越大,說明壓縮機性能良好,反之則壓縮機故障。對變排量壓縮機的檢測,可用專用檢測臺。如無檢測臺,可用壓力表測試。
- 發動機怠速運轉時,正常高壓壓力:1.3~1.7 MPa。正常低壓壓:0.1~0.25 MPa。如低壓壓力高出或低于此范圍,都可判斷為膨脹閥調節不正常、壓縮機有故障、冷凝器散熱不好、系統內有冰堵或臟堵、制冷劑過多或過少、系統中有空氣或存油過多等。
如果以上步驟均未發現明顯問題,那么可能是壓縮機內部的問題,建議請專業人員進一步檢查和維修。