萊富康螺桿壓縮機高壓報警的原因可能涉及多個方面,以下是分點表示和歸納的幾種常見原因:
1. **制冷劑過多**:
- 如果制冷劑沖注過多,壓縮機在長時間運轉(一般20分鐘)后可能會因為壓力過高而報警。
2. **冷凝器散熱不良**:
- 冷凝器散熱不好是高壓報警的常見原因。這可能是由于冷凝器臟、結垢嚴重或風扇不正常運轉,影響了散熱效果。
- 對于風冷散熱的中央空調,冷凝器殼管式的臟或結垢可能會顯著影響散熱性能。
3. **壓縮機運轉噪音大,軸承損壞**:
- 壓縮機運轉時如果噪音大,可能是由于軸承損壞造成的。軸承損壞會導致電機過熱,吸氣溫度高,從而使高壓壓力上升并報警。
4. **冷卻水流量不足**:
- 在兩臺機器并聯運行時,如果其中一臺機器的高壓壓力高并報警,這可能是由于冷卻水流量不夠導致的?/p>
5. **冷卻系統故障**:
- 冷卻系統的故障,如水流量不正常、漏水現象或散熱風扇不正常運作,都可能導致壓縮機無法正常散熱,進而引發高壓報警。
6. **壓縮機進氣閥門故障**:
- 如果壓縮機進氣閥門無法正常開啟或關閉,會導致壓縮機進氣異常,進而導致高壓報警。
7. **冷凝器堵塞**:
- 螺桿壓縮機的冷凝器在運行過程中可能會吸附空氣、灰塵等雜質,長時間不清理會導致冷凝器堵塞,影響散熱效果,從而引起高壓報警。
8. **系統內部過熱度高**:
- 如果制冷系統中蒸發器產生的制冷量不等于冷凝器中的散熱量,可能會導致過熱度過高,進而使制冷劑密度下降,流量減小,最終引起壓縮機高壓報警。
如以上方法還是無法解決 建議聯系專業的維修團隊 山東翼新合信制冷設備有限公司 18612000715 何