當約克螺桿壓縮機進水時,為了有效地排除故障,需要遵循以下步驟進行:
### 1. 緊急停機與斷電
* 第一步是立即關閉進水閥門,切斷壓縮機的電源,以避免更多水分進入設備內部。
### 2. 排水與初步清理
* 打開壓縮機的排氣閥門,讓壓縮機自然排氣,排出部分內部的水分。
* 使用吸水紙巾或布對電機、傳動系統和壓縮機內部進行初步擦拭,盡可能吸走多余的水分。
### 3. 拆卸與深度清理
* 拆卸壓縮機的油過濾器、油位開關擋板、吸氣擋板等部件,以便進行深度清理。
* 使用高壓干燥氮氣從壓機的高點高壓側進行充入,把水分和雜質從低點油槽吹出。根據實際情況反復吹,直到放出氣體無白色液體為止。
* 清理過程中,可以保壓1Mpa半小時,并從壓機的吸氣端、油槽角閥、排氣端進行放氣,時斷時放反復進行。
* 打開吸氣端,用干凈白色毛巾進行清理殼體,同時對壓機油槽進行擦拭干凈。
### 4. 電加熱與抽真空
* 讓電加熱工作,對壓機進行單獨抽真空處理,通常持續2小時左右。
* 抽真空后,沖入0.3mpa氮?dú)獗3质昼?,然后放掉氮氣?/p>
### 5. 檢查與維修
* 拆掉吸氣法蘭、油槽,檢查機組內部是否有水珠現象。
* 如果發現銅管有破漏的,需根據破漏程度進行處理。如少于10%的損壞,可以使用黃銅棒堵上并涂抹密封膠;若損壞超過10%,建議更換新的銅管。
* 清理和檢查完畢后,加入相應量的同一型號壓機油。
### 6. 再次抽真空與測試
* 進行最后的抽真空處理,確保系統內部干燥。
* 啟動壓縮機,進行運行測試,觀察是否還有異?,F(xiàn)象,如溫度、壓力等參數是否正常。
如以上辦法還是無法解決建議 聯系專業的維修人員 山東翼新合信制冷設備有限公司 18612000715 何