特靈機組油流量報警的解決方法如下:
- 檢查冷水流量開關是否閉合,如未閉合則需進行調整。
- 檢查冷水泵是否開啟,如未開啟則需啟動水泵。
- 檢查冷水管道截止閥是否開啟,如未開啟則需打開截止閥。
- 長期運行在低負荷工況下可能會使油位開關報警、油壓報警和油壓差報警,解決辦法是保持機組的滿負荷運行。
- 冷卻水溫度低(小于20℃)會使靠壓差供油難以維持,需要檢查制冷劑充注量及機組泄漏情況,并檢查干燥過濾器是否堵塞,如有問題需拆開并清洗。
- 在膨脹閥開度很小時,步進電機損壞或接觸不良,需要檢查并修復或更換。
- 檢查低壓傳感器是否失靈或接觸不良,如有問題需檢查或更換。
- 檢查制冷劑充注量及機組泄漏情況,如有問題需及時處理。
- 檢查干燥過濾器是否堵塞,如有問題需拆開并清洗。
- 長期運行在低溫或高溫環境下可能會導致排氣壓力高報警,需增加冷卻水流量或調整冷卻塔效果,并清理冷凝器內銅管結垢。
- 如果出現油壓差問題,可能需要對主板進行更換維修。
需要注意的是,以上解決方法僅是常見原因和措施,具體原因和解決方案可能因設備型號和使用條件而有所不同。在處理過程中應遵循安全規范和注意事項,避免造成安全事故。