當比澤爾螺桿壓縮機出現低壓報警時,可以遵循以下步驟進行故障排查和處理:
一、低壓報警原因分析
1. 制冷劑不足:如果制冷劑充注量不足,會導致壓縮機低壓過低,從而觸發低壓報警。
2. 排氣溫度過高:過高的排氣溫度也可能導致壓縮機低壓過低,進而引發低壓報警。
3. 管路問題:壓縮機管路中可能存在堵塞或漏氣,這會影響制冷劑的循環,導致低壓報警。
4. 壓力傳感器失效:壓力傳感器是監測機器工作狀態的關鍵部件之一,如果失效,則無法準確檢測壓力數據,可能導致誤報。
二、低壓報警處理方法
1. 檢查制冷劑充注量:確保制冷劑充注量在正常范圍內,如有不足,及時補充。
- 當水溫在5℃以上時,低壓表壓力顯示低于2k g/cm2時,即表示冷媒不足。
- 先將漏冷媒的地方進行補漏處理,再更換干燥過濾器重抽真空,并充注適當冷媒。
2. 檢查排氣溫度:檢查壓縮機排氣溫度是否正常,如過高,考慮增加散熱器或尯縮機進行保養和清潔。
3. 檢查管路:仔細檢查壓縮機管路是否存在堵塞或漏氣,如有,及時清理或修復。
4. 檢查壓力傳感器:確認壓力傳感器是否工作正常,如有失效或故障,及時更換或調整。
三、其他注意事項
1. 冷凝器清洗:定期清洗冷凝器,確保其散熱效果良好,避免因為舍不良導致的低壓報警。
2. 定期檢查:定期對壓縮機進行全面檢查,包括電氣系統、控制系統等,確保設備正常運行。
3. 維護保養:按照設備說明書進行定期維護保養,如更換油過濾器、空氣過濾器等,確保設備性能穩定。
以上辦法如仍無法解決,建議聯系專業維修人員進行檢查和維修。山東翼新合信制冷設備有限公司 18612000715 何