麥克維爾螺桿壓縮機進水后的維修過程需要細致且系統,以下是根據參考文章中的信息,對維修過程進行清晰、分點表示和歸納:
### 一、初步檢測與判斷
1. **檢測漏水點**:
- 使用專業工具和設備(如胃鏡檢測儀)檢測漏水點,判斷是冷凝器漏水還是蒸發器漏水,并確定具體哪根管漏。
- 漏管少于10%的情況下,可以考慮用專用的銅楔堵上漏水的管,但需注意這不應影響機組整體制冷量。
2. **系統整體打壓**:
- 將整機用氮氣打壓至8公斤壓力,再次使用工具皮堵把所有銅管堵上,測量哪根管漏水。
- 檢測完畢后,再次打壓至12公斤壓力,檢測時間為24小時,觀察是否仍有漏水現象及壓力是否下降。
### 二、系統處理
1. **清洗冷凝器和蒸發器**:
- 打開冷凝器和蒸發器的邊蓋,使用盲板將吸排口封好。
- 使用R11或其他合適的清洗劑整機循環清洗內部,循環時間根據具體情況而定,通??稍O(shè)為48小時。
- 清洗完成后,用高壓水槍和四氯化碳再次沖洗,去除殘留物和雜質。
3. **抽真空處理**:
- 將冷凝器管里穿好加熱帶,進行加熱抽真空處理。
- 蒸發器為干式蒸發器時,使用百潔布蘸四氯化碳清洗管的內壁,然后進行氮氣加四氯化碳二次清洗。
- 清洗完成后進行抽真空,并使用水銀汞柱壓力測試儀測試是否還有水分殘留。
### 三、壓縮機維修
1. **壓縮機拆解**:
- 維修人員需進入現場后搭設龍門吊,確保壓縮機安全落地。
- 拆解壓縮機,檢查電機、軸承等關鍵部件是否受損。
2. **電機和軸承處理**:
- 如電機受潮,需進行烘干處理,烘干時間通常為24小時。
- 檢測軸承是否損壞,如有必要進行更換。
3. **更換損壞部件**:
- 根據檢查結果,更換損壞的部件,如軸承、密封墊等。
- 修復好需要修復的地方后,開始重新安裝壓縮機。
4. **重新安裝與測試**:
- 使用龍門吊將修復好的壓縮機吊回原位。
- 進行系統測試,確保壓縮機正常運行,無異常聲音或振動。
### 四、注意事項
1. **安全操作**:整個維修過程中,務必確保安全操作,避免發生觸電、火災等安全事故。
2. **專業維修**:如遇到無法自行解決的問題,建議聯系專業的維修人員。山東翼新合信制冷設備有限公司 18612000715 何