頓漢布什螺桿壓縮機進水后,處理步驟需要清晰且有序,以下是根據參考文章中的相關信息,提供的詳細處理步驟:
### 1. 檢測維修漏水
* **整體打壓測漏**:使用氮氣打壓到8公斤壓力,利用專用工具皮堵把冷凝器和蒸發器的銅管全堵上,檢測哪根管漏水。
* **確定漏水管**:檢測完畢后,如果漏管少于10%的情況下,用專用的銅楔把漏水的管堵上(注意:10%的管不影響機組整體制冷量)。
* **再次檢測**:再次打壓12公斤壓力,檢測時間為24個小時,觀察是否漏水現象和壓力是否下降。
### 2. 系統處理
* **拆下壓縮機**:用盲板將吸排口封好,拆下壓縮機。
* **清洗內部**:使用R11整機循環清洗內部臟東西,循環48小時后用高壓水槍抽四氯化碳再次沖洗3小時。
* **氮氣吹掃**:用氮氣先吹冷凝器和蒸發器,把大部分的殘留四氯化碳和R11吹出。
* **烘干**:使用專業研制的烘干機進行烘干,烘干時間為8-12小時。
* **管路檢查**:最后進行管路檢查和烘干。
### 3. 抽真空處理
* **冷凝器處理**:在冷凝器管里穿好加熱帶,進行加熱抽真空處理。
* **蒸發器處理**:蒸發器為干式蒸發器,用百潔布蘸四氯化碳清洗管的內壁,把每根的浮銹洗干凈之后用氮氣加四氯化碳二次清洗。
* **測試**:清洗完之后進行抽真空,用水銀汞柱壓力測試儀測試是否存在有水分。
### 4. 壓縮機處理
* **拆機檢查**:維修人員進入現場后搭龍門吊,保障壓縮機安全落地,然后拆開壓縮機。
* **電機烘干**:電機進行24小時烘干,檢測軸承是否損壞。
* **更換原件**:查看損壞需更換的原件如軸承、密封墊等,修復好后開始安裝。
* **安裝吊起**:安裝完成后再用龍門吊把壓縮機吊上去,壓縮機維修完畢。
如以上問題還是無法解決 建議聯系專業的維修人員 山東翼新合信制冷設備有限 公司 18612000715 何